место вентилятора
В первом номере АВОК популярная статья Соломаховой, о работе вентилятора в сети, там она вкратце затрагивает вопрос о зависимости характеристики от типа нагрузки – сеть на всасывание, на нагнетание. Само явление хорошо знакомо каждому, кто один вентилятор по-разному подключал и мерил, но авторитетных публикаций на эту тему как-то не попадалось.
Там она говорит, что в каталогах приводится тип сети, по которой строят характеристику: A- B- C- D, да вот только мне такие каталоги как-то не попадаются. Есть у меня, старые правда, каталоги Арктики, Мовена, ещё несколько. Нигде тип сети не указан.
Соломахова даёт цифры по снижению давления и КПД в разных типах сетей до 5%, т.е. если мерили на нашем обычном стенде типа А, то в реальной сети на нагнетание нужно вводить поправку. А вводят ли?
Иногда попадаются объёкты, на которых все системы чуть-чуть, но недодают – и возникает мысль о систематической ошибке на стадии проектирования.
Так вот, вопрос такой – указывают ли производители тип испытательного стенда?
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
кстати, тоже после прочтения сей
статьи посмотрел по каталогам, но нигде не нашёл указания на тип стенда и пришёл к выводу, что производители выбирают лучшие показатели из разных вариантов
я плохо понимаю почему это происходит, но если говорят, значит так оно и есть.
видимо необходимо ввести какой-то параметр, наверняка связанный с аэродинамической схемой вента, геометрией, скоростями, давленьями и т.п., чтобы учитывать эту особенность...
кто возьмётся теоретически вывести такой параметр?
тут кто-то усиленно искал тему для диссера, так вот, самое оно

...
Похожая тема уже поднималась.
http://aircon.ru/forum/read.php?PAGEN_1=1&...31856#nav_startК сожалению особых новых знаний не приобрел (кроме некоторого опыта). Остановился на том, что нужны более дорогие приборы и еще времени. Словом замял для ясности.
Skaramush
21.2.2007, 12:22
Тип стенда приводят, к примеру, Итальянский Comefri и немецкий Ziehl-Abegg. Даже со схематическим рисунком.
Гость_Караджи В.Г.
22.2.2007, 11:38
Постарался разобрать проблему поподробнее.
Здесь все трудно разместить, поэтому прикрепляю файл с текстом.
С уважением, В.Г.
А кто составляет заводские каталоги и какие помещает данные об оборудовании собственного производства:
- служба Главного инженера/конструктора на основании экспериментальных данных, полученых специалистами при испытаниях на стендах;
+ служба маркетинга/рекламы на основании средневзвешенных показателей аналогичной продукции конкурентов и высших интересов экономической целесообразности бизнеса.
Гость_Караджи В.Г.
27.2.2007, 17:13
Есть требования стандарта о допустимых отклонениях характеристик вентиляторов от паспортных.
Если чувствуете что-то неладное в вентиляторе (у кого, конечно, есть опыт), то можете заказать его испытания в независимой организации и предъявить производителю (или поставщику) претензии, при невыполнении требований стандарта. Внешний осмотр вентилятора, в ряде случаев, позволяет понять возможные проблемы.
С уважением, В.Г.